matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikÜbersetzungsverhältnis
Foren für weitere Studienfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Astronomie • Medizin • Elektrotechnik • Maschinenbau • Bauingenieurwesen • Jura • Psychologie • Geowissenschaften
Forum "Elektrotechnik" - Übersetzungsverhältnis
Übersetzungsverhältnis < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Übersetzungsverhältnis: Verständnisfrage
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:35 Di 04.01.2011
Autor: SumSum

Aufgabe
Berechnen Sie für einen 21-/400-kV-Blocktransformator eines Kraftwerkes mit einer
Bemessungsscheinleistung von Sr = 500 MVA das Übersetzungsverhältnis ü und die
Ströme auf der Primär- und auf der Sekundärseite bei Belastung mit Sr !

Ich habe eine Frage zur Bildung des Übersetzungsverhältnisses: Mein Lösungsansatz war: ü=Generatorspannung durch Hochspannung
wäre dann ü = 21kV/400kV. In der Lösung steht aber, dass ü der Kehrwert ist! Warum bildet man ü nicht nach meinem Ansatz?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

lg

        
Bezug
Übersetzungsverhältnis: Konvention
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:45 Di 04.01.2011
Autor: Infinit

Hallo SumSum,
das ist eine Definitionssache. Ich kenne es, und das stimmt auch mit Deiner Lösung überein, als Verhältnis der Spannungen von Sekundärseite zu Primärseite. Die Sekundärseite ist die Seite, die am Netz hängt.
Viele Grüße,
Infinit