symmetrisches Drehstromsystem < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 16:36 Mo 04.01.2010 | Autor: | Fredi022 |
Aufgabe | Drei Widerstände von jeweils R=10 Ohm werden
a) in Stern
b) in Dreieck
an eine Drehspannung mit dem Effektivwert von U= 400V gelegt. Welche Ströme und Leistungen ergeben sich ? |
Hi Leute ich bin neu hier und habe mal ein paar Fragen zur obigen Aufgabenstellung, ich hoffe jemand kann mir einen guten Tipp geben oder mir sagen wo ich eine leichtverständliche Einführung in Mehrstromsysteme im Netz finde. Das Skript unseres Profs ist nämlich sehr dünn...
1.) Ist meine Vermutung richtig, dass bei einer Sternschaltung der Neutralleiter mitbeachtet werden muss und bei einer symmetrischen Dreieckschaltung nicht.
2.) sind die Außenleiterspannungen die Spannungen die über die Widerstände abfallen ??
3.) Muss ich bei dieser Aufgabe 3 Wechselspannungen mit jeweils 400 V zeichnen ??
Hoffe jemand hat von euch eine Idee bzw. kann mir helfen...
Danke
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
> Drei Widerstände von jeweils R=10 Ohm werden
> a) in Stern
> b) in Dreieck
> an eine Drehspannung mit dem Effektivwert von U= 400V
> gelegt. Welche Ströme und Leistungen ergeben sich ?
> Hi Leute ich bin neu hier und habe mal ein paar Fragen zur
> obigen Aufgabenstellung, ich hoffe jemand kann mir einen
> guten Tipp geben oder mir sagen wo ich eine
> leichtverständliche Einführung in Mehrstromsysteme im
> Netz finde. Das Skript unseres Profs ist nämlich sehr
> dünn...
>
> 1.) Ist meine Vermutung richtig, dass bei einer
> Sternschaltung der Neutralleiter mitbeachtet werden muss
> und bei einer symmetrischen Dreieckschaltung nicht.
nicht zwingend.. hier liegt ja eine symmetrische belastung vor (auch im stern), so würde dann eh kein strom über diesen neutralleiter fließen:
zitat wiki:
"Bei Drehstrommotoren und anderen symmetrischen Lasten kann auf die Verbindung von Sternpunkt und Neutralleiter verzichtet werden, da sich hier die Ströme im Sternpunkt aufheben."
>
> 2.) sind die Außenleiterspannungen die Spannungen die
> über die Widerstände abfallen ??
in der dreieckschaltung ja.. in der sternschaltung liegen jeweils nur [mm] 400V/\sqrt{3}=230V [/mm] an (stichwort verkettungsfaktor)
>
> 3.) Muss ich bei dieser Aufgabe 3 Wechselspannungen mit
> jeweils 400 V zeichnen ??
das versteh ich hier nicht ganz
>
>
> Hoffe jemand hat von euch eine Idee bzw. kann mir
> helfen...
>
> Danke
> Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.
gruß tee
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 17:25 Mo 04.01.2010 | Autor: | Fredi022 |
Also wenn ich die aufgabenstellung richtig verstanden habe dann, ergibt sich bei dreicksschaltung ein strom von 40 A und bei stern ein strom von 23 A ... ist das richtig ??
|
|
|
|
|
> Also wenn ich die aufgabenstellung richtig verstanden habe
> dann, ergibt sich bei dreicksschaltung ein strom von 40 A
> und bei stern ein strom von 23 A ... ist das richtig ??
das sind nur die strangströme. bei der sternschaltung ist strangstrom=leiterstrom, bei der dreieckschaltung ist [mm] strangstrom*\sqrt{3}=leiterstrom..
[/mm]
denke du sollst jeweils strang- und leiterströme angeben
und zur berechnung der leistungen ist entscheidend, ob du nur einen widerstand berechnest, oder Pgesamt, also alle 3..
schau dir am besten mal
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/wechselstrom/sternschaltung.php
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/wechselstrom/dreieckschaltung.php
an, schöne bildchen und hinreichende erklärung!
gruß tee
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 18:19 Mo 04.01.2010 | Autor: | Fredi022 |
Was mich verwirrt ist, das in der aufgabenstellung davon die rede ist das an den leitern eine stern bzw. dreieckschaltung angeschlossen wird oder irre ich mich da.... oder soll man die aufgabenstellung so interpretieren, dass die spulen jeweils in stern bzw. dreieck geschalten sind ??
|
|
|
|
|
> Was mich verwirrt ist, das in der aufgabenstellung davon
> die rede ist das an den leitern eine stern bzw.
> dreieckschaltung angeschlossen wird oder irre ich mich
> da.... oder soll man die aufgabenstellung so
> interpretieren, dass die spulen jeweils in stern bzw.
> dreieck geschalten sind ??
betrachte die spulen in den links die ich dir gegeben hab als deine widerstände mit je [mm] 10\Omega. [/mm] deine Leiter sind dann auf der rechten Seite (L1,L2,L3) mit jeweils der Aussenleiterspannung von 400V.
gruß tee
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 18:31 Mo 04.01.2010 | Autor: | Fredi022 |
Vielen Dank Tee das bringt um einiges weiter !!!
|
|
|
|