Vorspannung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 23:21 Mi 15.02.2012 | Autor: | Kuriger |
Hallo
Ich habe einen Hohlkasten. Nun habe ich Verständnisschwierigkeiten mit der ANordnung der Vorspannbewehrung. System: einfacher Balken.
EIne Möglichkeit wäre wohl die Vorspannung in die Stege einzulegen (Rot eingezeichnet).
Doch wie sieht der verlauf in der Längsansicht aus?
Oder im unteren Flansch darf man die Vorspannung nicht einlegen? Weil dadurch wird doch ein Moment am Rande erzeugt? oder der verlauf der Vorspannung sollte dem Momentverlauf des einfachen Balkens folgen?
[Dateianhang nicht öffentlich]
[Dateianhang nicht öffentlich]
Bei Wiki habe ich eine Vorspannung eines Hohlkasten gefunden, sowohl für eine interne als auch externe Vorspannung.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hohlkasten.svg&filetimestamp=20071003002528
Doch wie sieht der Längsverlauf aus? Wieso ist im oberen Flansch eine Vorspannung?
Vorab schon mal danke für eure Hilfe
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Prinzipiell gehen erst mal beide Varianten. Aber du hast natürlich recht, dass bei der Variante "Spanstahl im unteren Flansch" ein Moment erzeugt wird, dem kein Moment aus äußerer Kraft entgegensteht.
Prinzipiell versucht man die Vorspannung affin zum Momentenverlauf (also Parabelförmig ) einzulegen. Den Momenten aus äußeren kräften wirkt dann das Moment aus Vorspannung zusätzlich entgegen. Dies würde in deinem Fall nur gelingen wenn die Spannbewehrung in den stegen sitzt.
Mann könnte auch noch beide Varianten mischen.
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 15:19 Fr 17.02.2012 | Autor: | Kuriger |
Hallo Beebelbrox
Danke für deine Antworten
Noch eine kleine Frage, wenn ich die Vorspannung in die Stege einlege:
Dort wo das Biegemoment am grössten ist (In der Mitte bei einem einfeldrigen Träger) sollte ich schauen, dass ich die Vorspannkabel möglichst weit unten im Steg habe? Dadurch wird der Hebelarm ja grösser und so muss ich weniger Vorspannung einlegen?
Zum rechnen wird ja es etwas mühsam, da ich ja Vorspannkabel mit unterschiedlichen Hebelarmlängen habe?
Danke, Gruss Kuriger
|
|
|
|
|
genau, du solltest natürlich versuchen an der Stelle des größten Momentes auch einen möglichst großen Hebelarm für die Spannglieder zu haben.
Dort wo das Moment Null ist Sollten die Spannglieder in der Schwereachse Liegen - also keinen Hebelarm haben -
Berechnen kann man das am besten in dem man sich eine Funktion für den Spanngliedabstand [mm]z_P (x)[/mm] vom Schwerpunkt in abhängigkeit der Bauteillänge aufstellt.
(P steht immer für die Vorspannkraft)
Dann erhälst du den Momentenverlauf infolge Vorspannung:
[mm]M_P = P * z_P (x)[/mm]
sieht also gar nicht mehr so kompliziert aus oder?
|
|
|
|