matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenBauingenieurwesenUnterzüge/Stürze
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Bauingenieurwesen" - Unterzüge/Stürze
Unterzüge/Stürze < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Unterzüge/Stürze: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 16:36 Sa 13.02.2010
Autor: hannelore

Hallo Zusammen,

kann mir jemand sagen, was die Mindestauflagerlänge bei einem Unterzug bzw. Sturz aus Stahlbeton auf Mauerwerk sein muss und wo man dazu etwas in der Norm findet? Ich meine damit nicht die Verankerungslänge der Bewehrung, sondern die konstruktive Mindestauflagertiefe.

Vielen Dank im vorraus!

MfG Hannelore

        
Bezug
Unterzüge/Stürze: nur in alter DIN 1045
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:18 Sa 13.02.2010
Autor: Loddar

Hallo Hannelore!


Deine Frage ist nicht unberechtigt. Während in der alten DIN 1045 (Ausgabe Juli 1988) im Abschnitt 21.1.1 (3) für Balken / Plattenbalken eine Mindestauflagertiefe von 10 cm genannt ist, scheint die neue DIN 1045-1 keine Einschränkung zu kennen.

Grundsätzlich gilt, dass die Auflagertiefe so zu wählen ist, dass die zulässigen Pressungen in der Auflagerfläche nicht überschritten werden und die erforderlichen Verankerungslängen der Bewehrung untergebracht werden kann.


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Unterzüge/Stürze: Danke!
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 04:53 Di 16.02.2010
Autor: hannelore

Danke für die Antwort!