Statisch unbestimmt < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 22:36 Do 16.12.2010 | Autor: | Kuriger |
Hallo
[Dateianhang nicht öffentlich]
bevor ich meinen ganzen Lösungsweg hier poste, wäre ich dankbar, wenn mir jemand die Schnittkräfte mit einem Statik Programm liefern könnte. Eigentlich würde es mir schon genügen, wenn ich das Einspannmoment habe.
Also mein Dozent hat ein Einspannmoment [mm] M_A [/mm] = -53kNm
Stimmt das wirklich?
Ich erhalte
[mm] M_A [/mm] = +6.06 kNm
Kann mir jemand bestätigen oder eben nicht, ob [mm] M_A [/mm] = -53kNm wirklich korrekt ist? Ich kann leider erst im nächsten Semester ein Modul besuchen, wo wir ein Statikprogramm behandeln
Vielen Dank, Gruss Kuriger
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:55 Do 16.12.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo!
Die beiden unterschiedlichen Werte ergeben sich je nachdem, was für ein Auflager das rechte Auflager ist.
Handelt es sich um ein reines Vertikalauflager, stimmt der Dozentenwert.
Bei einem Festlager (Halterung in vertikaler und horizontaler Richtung) stimmt Deine Größenordnung.
Von dieser Lagerung hängt dann auch der Grad der statischen Unbestimmtheit ab.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 08:36 Fr 17.12.2010 | Autor: | Kuriger |
Hallo Loddar
Dann muss ich offensichtlich nochmals über die Bücher. Das rechte Auflager erzeugt nur eine vertikale Auflagerreaktion, einfach statisch unbestimmt. Da offenbar das Resultat des Dozenbten stimmt, habe ich mich nochmals auf Fehelrsuche gemacht und schliesslich auch den Fehler gefunden.
Danke, Gruss Kuriger
|
|
|
|