matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikSpannungsabfall
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Spannungsabfall
Spannungsabfall < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spannungsabfall: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:17 Do 26.03.2015
Autor: siggi571

Aufgabe
Eine Reihenschaltung mit einem Wirkwiderstand von 50 Ohm, einer Induktivität von 200mH und einer Kapazität von 100*10^-6 F liegt an einer Spannung von 230V bei einer Frequenz von 50 Hz. Berechnen Sie die Spannungsabfälle Ur, Ul, Uc

Hallo Community,

Die Berechnung der Spannungsabfälle bereitet mir Kopfschmerzen.

Ich habe bereits Xl = 62,83; Xc  = 31,83 und Z =58,83 ermittelt.

Dadurch ergibt sich ein Strom von I = 3,91 A.

Nun ist Ur Logischerweise Ur= 50*3,91 = 195,5 V

Wie berechn ich aber Uc und Ul?

Würde ich Uc= Xc*I und Ul=Xl*I berechnen, so würde die Gesamtspannung ungleich 0 sein, was Kirchhoff widerspräche.

Viele Grüße


        
Bezug
Spannungsabfall: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:21 Do 26.03.2015
Autor: GvC

>...
> Würde ich Uc= Xc*I und Ul=Xl*I berechnen, so würde die
> Gesamtspannung ungleich 0 sein, was Kirchhoff
> widerspräche.
>  ...

Kirchhoff gilt für die komplexen Größen, nicht für die Beträge.