matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikLeistung - komplexe Rechnung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Elektrotechnik" - Leistung - komplexe Rechnung
Leistung - komplexe Rechnung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Leistung - komplexe Rechnung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:28 Mi 16.07.2008
Autor: Raiden28

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Hallo,

bei der Aufgabe komm ich einfach auf keinen vernünftigen Ansatz. Ich weiß nicht, wie ich die Phasenverschiebung der Spannung U1 und U2 berechnen kann. Wenn ich die habe, kann ich ja mit deren Hilfe die Blindleistungen berechnen und daraus die Kapazität. Aber mir fällt kein Weg ein auf die einzelnen Blindleistungen zu schließen. Bräuchte mal einen kleinen Denkanstoß ;)

Danke.

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Leistung - komplexe Rechnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:00 Mi 16.07.2008
Autor: leduart

Hallo
Du kannst aus den leistungen die Widerstände der lampen berechnen, da sie ja rein ohmsch sind. Damit kannst du die Gesamte Schaltung berechnen.
Gruss leduart

Bezug
                
Bezug
Leistung - komplexe Rechnung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:11 Do 17.07.2008
Autor: Raiden28

Irgentwie bin ich jetzt total verwirrt. Kann ich die Widerstände einfach mit [mm] R=\bruch{U^2}{P} [/mm] berechnen? Muss ich da nicht irgentwie die Phasenverschiebung der Eingangsspannung beachten?

Aber selbst wenn ich die Widerstände an den Verbrauchern habe, wie soll ich darauf auf die Kapazitäten schließen? Spontan würde mir hierzu nur einfallen:

[mm] I_{ges}=\bruch{U}{R_{2}} [/mm] und dann
[mm] I_{ges}=j*2*\pi*f*C_{2}*U [/mm]

Mein Grundproblem ist irgentwie, dass ich nicht wirklich weiß, wann die Phasenverschiebung eine Rolle spielt und wann nicht.


Mal abgesehen von dem allen bin ich schon auf C1 gekommen. Ich habe einfach [mm] S=P+jQ_{1}-jQ_{c} [/mm] genommen und [mm] Q_{1} [/mm] null gesetzt, da es sich ja um einen rein Ohmschen Verbraucher handelt. Da U1=U2 kam ich auf die Beziehung [mm] S_{parallel}=S_{2} [/mm]
Mit [mm] S_{parallel}=\wurzel{P_{1}^2+Q_{c}^2}=S_{2} [/mm]
und [mm] Q_{c}=U^2*2*\pi*f*c [/mm] kam ich dann auf C1. Für C2 bin ich aber leider auf keine neue Idee gekommen.

Bezug
                        
Bezug
Leistung - komplexe Rechnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:03 Fr 18.07.2008
Autor: leduart

Hallo
die gesamte Wirkleistung ist doch P=(50+60)W=110W. wegen [mm] U_2=110V [/mm] ohne Phase ist [mm] I=U_2/R [/mm] auch ohne Phasenverschiebung.
wegen P=|U|*|I|*cos(36,8) kannst du I berechnen.
da I und [mm] U_{C1} [/mm] um -90° verstzt sind hast du dann [mm] U_{C1} [/mm] und [mm] U_2 [/mm] damit auch [mm] U_1 [/mm] und damit [mm] C_1 [/mm]
die Widerstände kannst du wirklich mit [mm] U^2/R=P [/mm] ausrechnen.
Ich weiss nur nicht ,ob ihr mit dem unterstrichenen U die Effektivwerte oder die Maximalwerte bezeichnet. bei [mm] U^2/r [/mm] gehen natürlich die Effektivwerte ein!
Gruss leduart

Bezug