matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikIT Netzsystem
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Elektrotechnik" - IT Netzsystem
IT Netzsystem < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

IT Netzsystem: Wie wird geerdet?
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:09 Di 02.06.2009
Autor: misterET

Hallo, ich verstehe das mit dem IT Netz nicht so ganz!
Finde zwar nur die Schaltung im Internet, aber soo genau wird sie nie erläutert.

Es ist ja so, dass der Sternpunkt des Transformators isoliert ist. Betriebsmittel werden jedoch geerdet.
Aber wie kommt ein Stromkreis zu Stande, wenn NUR das Betriebsmittel geerdet ist?

        
Bezug
IT Netzsystem: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:13 Di 02.06.2009
Autor: Michael_V

Hallo MisterET,

die Lösung ist recht simpel: Der Sternpunkt wird ebenfalls geerdet - jedoch über einen Kondensator (um 1µF niederspannungsseitig). Dies hat etwas gewöhnungsbedürftige Konsequenzen: Du kannst (bzw. musst!) zur Inbetriebnahme beispielsweise eines Trafos den Erdschlussstrom messen. Dieser muss mindestens 80mA betragen (bei uns im 500V-Netz sind um die 100mA normal). Bei uns unter Tage (ich bin selber Elektroingenieur in einem Salzbergwerk) ist das IT-Netz aus Sicherheitsgründen bergbehördlich vorgeschrieben und ich fand das Ganze zuerst auch recht gewöhnungsbedürftig, zumal ich von Haus aus nicht aus dem Bergbau komme.