Holzbauhalle Verstärkung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 16:33 Mi 12.10.2011 | Autor: | Kuriger |
Hallo
Eine Holzbauhalle genügt den Trag- und Gebrauchstauglichkeitsanfoderungen der heutigen Norm nicht mehr. (Zu Grosse Durchbiegung, Momente etc.)
Was gibt es für Möglichkeiten Verstärkungen anzubringen, damit nicht die ganze Halle abgerissen werden muss?
Danke
Gruss Kuriger
|
|
|
|
Das lässt sich pauschal nicht genau beantworten.
Mann kann zum Beispiel Rechteckquerschnitte aus Holz ertüchtigen indem man rechts und links ein U-Profil drann schraubt um ein Verbundbauteil zu erzeugen.
Man könnte auch radikaler in das System eingreifen und evt. zusätzliche Stützen einfügen um Spannweiten zu reduzieren, was jedoch oft aus Nutzungsgründen nicht gewollt ist.
Möglicherweise könnte man auch Eigenlasten verringern, z.B. durch eine leichtere Dachdeckung.
In jedem Fall zieht ein Problem mit Biegebeanspruchung eine erhöhung der Biegesteifigkeit nach sich. Das heißt entweder du vergrößerst die Querschnittshöhen irgendwie oder du fügst irgendwie Materialien hinzu welche selbst ein größeres E-Modul besitzen (Stahl).
Es kommt immer auf das spezielle Projekt an, (Geometrie, Zustand des Bestandes, Wünsche des Bauherren, Auflagen von Behörden...)Eine möglichst gute Lösung zu finden ist halt genau die spannende Aufgabe des Ingenieurs.
|
|
|
|