matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikGefahren elektrischer Strom!
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Gefahren elektrischer Strom!
Gefahren elektrischer Strom! < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Gefahren elektrischer Strom!: Tipp
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:29 Mo 05.01.2015
Autor: ikr007

Aufgabe
Siehe extern Upload:
http://up.picr.de/20603447av.jpg

Hallo zusammen,

ich habe etwas Probleme bei der Aufgabe hier und würde mich freuen wenn mir dabei jemand helfen könnte. Habe schon was gerechnet habe aber keine Lösungen dazu und würde gerne wissen ob der Ansatz richtig gerechnet ist. Ich fange einfach mal Schrittweise mit den Aufgaben an:

a) Berechnen Sie den Kurzschlussstrom

Meine Gedanke ist für den Fehlerstrom [mm] I_{K}=I'_{K}+I_{E} [/mm]
Dafür brauche ich erstmal alle Widerstände in der Fehlerschleife.

[mm] R_{e}=R_{a}=\bruch{50m}{56\bruch{m}{Ohm*mm^{2}}*2,5mm^{2}}=0,36Ohm [/mm]

[mm] R_{b}=R_{c}=R_{d}=\bruch{5m}{56\bruch{m}{Ohm*mm^{2}}*2,5mm^{2}}=0,04Ohm [/mm]

[mm] R_{Ik}=R_{a}+R_{b}+R_{c}+\bruch{(R_{A}+R_{B})*(R_{d}+R_{e})}{(R_{A}+R_{B})+(R_{d}+R_{e})}=0,83Ohm [/mm]

[mm] I_{K}=\bruch{U_{L1}}{R_{Ik}}=\bruch{235V}{0,83Ohm}=283,13A [/mm]

b)Berechnen Sie die SPannung zwischen Punkt 2 und Erde [mm] U_{2E} [/mm]

[mm] U_{2E}=R_{c}*I_{K}=11,32V [/mm]

c)Zeichnen Sie das Widerstandsersatzbild dafür ein
http://up.picr.de/20603713dj.jpg

d) Berechnen Sie den Körperstrom [mm] I_{RK} [/mm] durch den Menschen!
Bei dem neuen Fall ist der Gesamtwiderstand 0,83Ohm also keine Abweichung zum vorherigen Fall.
Nun brauche ich die Spannung die am Gehäuse anliegt. Dafür habe ich die Spannung die an [mm] R_{a} [/mm] und [mm] R_{b} [/mm] anliegt von der Gesamtspannung abgezogen.

[mm] U_{Ra}=R_{a}*I_{K}=0,36Ohm*283,13A=101,93V [/mm]
[mm] U_{Rb}=R_{b}*I_{K}=0,04Ohm*283,13A=11,32V [/mm]
[mm] U_{Gehaeuse}=U_{L1}-U_{Ra}-U_{Rb}=235V-101,93V-11,32V=121,75V [/mm]

[mm] I_{RK}=\bruch{U_{Gehaeuse}}{R_{K}}=\bruch{121,75V}{750Ohm}=0,162A=162mA [/mm]
[mm] ("R_{K} [/mm] ist in diesem Fall 750Ohm")

e)Was bedeutet der Herz-Strom-Faktor F und wie groß ist dieser?
Was der HSF bedeutet kann man ja nachlesen so wie den HSF der im übrigen 1,0 beträgt.

f)Rechnen Sie den Strom in den beim Menschen wirksamen Strom [mm] I_{Wirk} [/mm] um!
Diese Aufgabe verstehe ich nicht - ist das nicht der gleiche Strom der durch den Körper des Menschen geht also [mm] I_{RK}=162mA [/mm]

g) h) i) und j) kann ich selbst sicher beantworten also dafür keine Erklärung ;-)


Schonmal vielen Dank für euere Mühe.

und schöne Grüße

        
Bezug
Gefahren elektrischer Strom!: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Mi 07.01.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.schulmatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]