Hi,
leider muss ich euch erneut mit einer Aufgabe auf den Leim gehen.^^ Diesmal geht es eigentlich um eine recht simple Schaltung. Laut Aufgabenstellung sollen wir das NW zwischen den Klemmen A und B zu einer Ersatzstromquelle umformen. Die zwei Spannungsquellen [mm] U_q_1 [/mm] und [mm] U_q_2 [/mm] in 2 Ersatzstromquellen umzuwandeln stellt kein Problem dar, nur wie ich addiere ich 2 parallel geschaltete Stromquellen zu einer?
http://s7.directupload.net/file/d/2798/fi8jmk22_jpg.htm
[mm] I_q_1 [/mm] = 1 A
[mm] I_q_2 [/mm] = 0,4 A
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
lg merowinger
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 11:56 So 12.02.2012 | Autor: | Infinit |
Hallo merowinger,
zwei parallel geschaltete Stromquellen addieren nach außen hin die von ihnen gelieferten Ströme.
Du kannst es auch bestimmen, indem Du nach links in die Schaltung reinmisst. Der sich ergebende Innenwiderstand ist die Parallelschaltung von R1 und R2, der Quellenstrom ist der Kurzschlusstrom, der durch einen Draht fließt, der die Klemmen A und B verbindet. Dieser Strom setzt sich aus den beiden Anteilen zusammen, dei in der ursprünglichen Schaltung von Deinen beiden Spannungsquellen geliefert werden.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Ok, das bedeutet also wir berechnen um den Kurzschlußstrom [mm] I_k [/mm] zu bekommen erstmal Ri und [mm] U_0. [/mm] Ri ist hier wie schon gesagt R1||R2 also 5 ohm. Und [mm] U_0 [/mm] ist einfach [mm] U_q_1 [/mm] + [mm] U_q_2, [/mm] also 14 V, richtig? Dann müsste [mm] I_k [/mm] und somit auch die Ersatzstromquelle = 2,8 A groß sein.
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 12:47 So 12.02.2012 | Autor: | GvC |
Nein, Du berechnest entweder Innenwiderstand und Leerlaufspannung oder Innenwiderstand und Kurzschlussstrom oder Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom aus der Originalschaltung.
Wie von Infinit bereits gesagt, lassen sich parallele Stromquellen zusammenfassen (Knotenpunktsatz). Das heißt nicht, dass sich parallele Spannungsquellen zusammenfassen lassen. Das geht nämlich nicht. Spannungsquellen lassen sich nur zusammenfassen, wenn sie in reihe liegen (Maschensatz).
|
|
|
|
|
ah ok gut zu wissen. Demnach ist die Ersatzstromquelle 1.4 A groß und hat den Widerstand R2||R3 also 5 ohm.
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:13 So 12.02.2012 | Autor: | Infinit |
Ja, das ist es.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:01 So 12.02.2012 | Autor: | Infinit |
Hallo merowinger,
mit dem Innenwiderstand von 5 Ohm liegst Du richtig, für die beiden Teilströme, die den Gesamtkurzschlussstrom bilden, setzt Du wieder, wie in der Aufgabe von gestern, jeweils eine der Spannungsquellen zu Null. Stelle Dir das mal für Uq2 = 0 V vor. Dieser Teilstrom kann nur von Uq1 geliefert werden und ich wette, dass er 1A beträgt. Jetzt bist Du dran, das entsprechende Dir zu überlegen, wenn im zweiten Teilschritt nun Uq1 = 0 V ist.
Und danach wird addiert.
Viele Grüße,