matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikDrehstrom-Asynchron-Maschine
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Drehstrom-Asynchron-Maschine
Drehstrom-Asynchron-Maschine < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehstrom-Asynchron-Maschine: Aufgabe
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:34 Mo 12.02.2007
Autor: Sypher

Aufgabe
1) Auf dem Typenschild eines im Dreieck angeschlossenen Drehstrommotors stehen die folgenden Angaben:

P = 1,8 kW
U = 400V
I = 4,8 A
cos phi1 = 0,77

....

Der Motor soll auf cos Phi2 = 0,97 kompensiert werden.

1.4 Berechnen Sie die zur Kompensation erforderliche kapazitive Blindleistung.


Hallo Leute,

ich weiß, dass die Aufgabe im Grunde ganz einfach ist, aber ich weiß einfach nicht ob meine Ausrechnungen richtig sind.

Also, rechnet man das dann so aus:

Q = U * I * [mm] \wurzel{3} [/mm] * sin Phi2

Das wäre doch dann die gesamt. Blindleistung nach der Kompensation.

Dann müsste ich dann doch die Blindleistung vor der Kompensation, also die Induktive Blindleistung, ausrechnen und die Differenz von Beiden wäre doch die Kapazitive Blindleistung!?!

Ist das so richtig??

Ausserdem habe ich es noch versucht so auszurechnen (Wenn man das Dreieckbild von einem Strang anschaut):

Die Blindleistung [mm] Q_{Lstrang} [/mm] mit tan Phi1 = [mm] \bruch{ Q_{Lstrang}}{ P_{Strang}} [/mm] ausrechnen, dann die Blindleistung nach der Kompensation ausrechnen und dann ist wieder die Differenz von den Beiden die Kapazitive Blindleistung (mal 3 genommen für die ges. Kap. Blindleistung) !?!

Müsste doch eigentlich beides das Gleiche rauskommen, oder? Tut es aber nicht T.T

Kann mir jemand mal das Richtige sagen ...bitte?

Danke

Grüße
Sypher

        
Bezug
Drehstrom-Asynchron-Maschine: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:20 Mi 14.02.2007
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien