matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Schulmathe
  Status Primarstufe
  Status Mathe Klassen 5-7
  Status Mathe Klassen 8-10
  Status Oberstufenmathe
    Status Schul-Analysis
    Status Lin. Algebra/Vektor
    Status Stochastik
    Status Abivorbereitung
  Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Bundeswettb. Mathe
    Status Deutsche MO
    Status Internationale MO
    Status MO andere Länder
    Status Känguru
  Status Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikBetriebsverhalten Generator
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Elektrotechnik" - Betriebsverhalten Generator
Betriebsverhalten Generator < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Betriebsverhalten Generator: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:13 Mi 03.01.2007
Autor: ex.aveal

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Hy!
Und schon wieder eine ;)

Man soll anhand von Betriebsdaten eines Gleichstrogenerators den Kurzschlußstrom, die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand ermitteln.

bei 10A Belastungsstrom 240V Klemmenspannung
bei 40A Belastungsstrom 225V Klemmenspannung

Leider weis ich garnichts mit den Daten anzufangen.


Bei Leerlaufspannung habe ich einen unendlich großen Widerstand, also hohe Spannung, I=0

Beim Kurzschluss eben U=0 und R=0, I dafür unendlich, oder?

aber in der Lösung sind diskrete Daten angegeben:
Ri=0,5W (was ist W? steht das für Ohm?!
U(Leerlauf)=245V
und I(Kurzschluss)=490A


Danke schonmal! MfG

        
Bezug
Betriebsverhalten Generator: Tipp
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:30 Mi 03.01.2007
Autor: Mr.Peanut

Hi
Habe dir mal ein Ersatzschaltbild vom Gleichstromgenerator gezeichnet:
[Dateianhang nicht öffentlich]

Also
[mm] $U_i$<=>Induzierte [/mm] Spannnung gleich Leerlaufspng.
[mm] $R_i$<=>Innenwiederstand [/mm]
[mm] $R_a$<=> [/mm] Angeschlossener wiederstand an dem die gegebene Spng. abfällt.
$I$<=>Strom der gegeben ist.

Eigentlich musst du nur wissen das bei beiden Fällen [mm] $U_i$ [/mm] gleich ist.
Stell einfach mal für beide Fälle eine Maschengleichung auf, dann bisschen knobeln.

mfg Peanut

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Bezug
                
Bezug
Betriebsverhalten Generator: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:01 Mi 03.01.2007
Autor: ex.aveal

ah, super, dankeschön!

Hat alles funktioniert, hab nur irgendwie keinen Ansatz gefunden. Mit deiner Hilfe ging alles recht easy.

MfG

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien